安装中的网架杆件锈蚀了,如何处理?
生命之.舟






积分 2811
帖子 1827
2008-8-4 19:38    顶部


由于屋面网架安装时间较长,部分杆件已经锈蚀了,该如何处理?换杆件吗?还是除锈后按正常杆件使用?
zlf






积分 519
帖子 388
2008-8-5 08:18    QQ 顶部
将锈蚀的地方打磨光净,再重新进行涂装。



个人观点,仅供参考!
stillxt (虎刺)






积分 514
帖子 376
2008-8-5 15:13    QQ 顶部
不需要换杆件,除锈再涂装就可以再用。
另外一定要注意构件的存放。生锈后再除锈是很难处理的。搞不好短时间以后还会锈。



没事来逛逛
生命之.舟






积分 2811
帖子 1827
2008-8-5 22:51    顶部
问了甲方,说部分杆件锈蚀还是挺严重的。请教大家,一般锈蚀到什么程度才需要更换杆件?
stillxt (虎刺)






积分 514
帖子 376
2008-8-6 10:35    QQ 顶部
使用中的杆件有时也会锈蚀,所以钢结构的建筑一般都要做定期维护的,一般的锈蚀应该不影响使用,锈蚀严重就应该更换了,具体描述这一个程度的规范好像是没有。只是目视检测,感观轻微锈蚀的应该都能用。



没事来逛逛
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2008-8-7 21:45    QQ 顶部
关于钢材的锈蚀程度的判定和使用标准,详GB50205-2001第4.2.5条。
祥子






积分 353
帖子 239
2008-8-10 10:28    顶部
对于锈蚀严重的,要进行探伤测量实际的壁厚,然后根据实际该杆件的设计内力,进行验算一下,看看是否符合要求。最好是恢复模型来分析。
生命之.舟






积分 2811
帖子 1827
2008-8-12 15:22    顶部
GB50205-2001第4.2.5条中的检查和评级该由谁来检查和评级,施工单位自己吗?还是质量监督站?

橘子天空






积分 244
帖子 241
2008-8-16 08:58    顶部
这个应该是质量监督站的检查的.
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2008-8-16 11:24    QQ 顶部
GB50205-2001内的条款,首先是施工单位控制的最低标准,只有质量符合该规范,施工才能向下进行,
像GB8923中的锈蚀等级的评定是专业质检员的工作,而监理是旁站,质检站只是按规范及政策进行监督。
 