当网架支座x,y,z为固定时,其支座还能按平板压力支座处理吗?(水平力达到50kN),如果不能按平板支座考虑,那支座应该是什么形式?
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2007-7-19 11:49
大部分的网架软件中,X Y Z三向固定指的是三个方向的线位移为0,但是转角位移是不限制的,所以并不是指网架支座是刚接的;
三个方向的线位移为0,这个理论上基本是不存在的,一些网架支座落地的情况,很多人认为是三向固定,实际上由于地基变形,沉降的影响,都会有一定的位移的.
弧型,起坡网架对网架支座约束比较敏感.支座约束不当会导致网架内力以及位移误差较大.