中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于网架下支撑钢柱问题
aetno






积分 61
帖子 56
2007-6-28 08:20    顶部


对于网架结构,下部支撑钢柱是按悬壁柱(一端固定一端自由)还是按两端铰接来计算钢柱?
stillxt (虎刺)






积分 514
帖子 376
2007-6-29 10:52    QQ 顶部


不得不承认这个问题比较弱,柱脚铰接的话整体是几何不变体系吗?



没事来逛逛
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2007-6-29 21:37    QQ 顶部


要看是什么结构,结构体系的布局。
  
一般周边支撑的网架,柱的强轴(跨向)建议柱脚刚接(悬臂柱),也有一列柱脚刚接、一列柱脚铰接的;对于纵向,就是沿圈梁方向,柱脚可以刚接,也可以铰接,如果柱脚铰接,必须设置柱间支撑,这时弹性系数按支撑的刚度取。
liuchen






积分 113
帖子 94
2007-7-3 10:46    QQ 顶部


我认为首先要区分整个体系是属于有侧移还是无侧移体系。对于无侧移体系,钢柱可以按照下部刚接,上端铰接的模型计算。有侧移体系很难说钢柱上端为悬臂,毕竟要考虑网架参与其中后的整体效应,建议采用整体分析。对于有侧移体系,钢柱计算长度系数较大,接近于悬臂结构。