最近正在做一个网架142*99m
中间设一排柱
用mst2006计算
支座采用橡胶垫支座
在角柱处
支座水平力很大
Rz=-40
Rx=102
Ry=110
支座高度设置为600mm
支座根本计算不下来
这种情况支座还能采用橡胶垫支座嘛?
一般大家遇到这种情况如何处理
请指教
IBM
积分
354
帖子
293
#2
2008-4-3 21:28
按传力途径来说大的支座反力不应该在四角的,你的数据呢?
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2008-4-4 22:06
是不是你的内部支座仅考虑了圈梁法向的刚度而没有考虑沿圈梁方向的刚度,如果有圈梁的话,可以把沿圈梁方向的刚度在各个支座上均分,不要集中到四角,本身也与实际情况不符。
超标甲醛
积分
36
帖子
37
#4
2008-4-7 09:01
smomo wrote:
是不是你的内部支座仅考虑了圈梁法向的刚度而没有考虑沿圈梁方向的刚度,如果有圈梁的话,可以把沿圈梁方向的刚度在各个支座上均分,不要集中到四角,本身也与实际情况不符。 ...
已经考虑沿着柱子方向的框架作用
我把我的模型发上来麻烦你帮着看一下
我第一次做可能有很多考虑不到的
敬请指教~~