如何考虑网架顶部竖向构件由于风荷载而产生的弯矩?
jcfme
积分
181
帖子
162
#1
2008-6-23 17:43
有一个网架,屋面为夹心板,由于建筑要求,在夹心板的上面布置了一道墙,高度大概3米,请问墙所受到的荷载如何传给网架呢?墙应该怎么做?墙与网架的连接怎么处理?
aetno
积分
61
帖子
56
#2
2008-6-24 08:57
墙所风载应传给底部结构,墙与网架留有一定的间隙!
jcfme
积分
181
帖子
162
#3
2008-6-24 13:31
aetno兄可能没明白小弟的意思,这面墙放到网架顶部,在网架平面范围之内,我的想法是从螺栓球上设置向上的3米长立柱,可是网架杆件只能作为铰接节点,显然是不能承受由风产生的弯矩的。
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#4
2008-6-26 21:26
实现还是比较简单的,通过连接网架上弦两个以上的球节点对墙架柱形成刚度即可,如下图:
jcfme
积分
181
帖子
162
#5
2008-7-29 17:19
smomo (北风)兄的方案很合寡人的意思,谢谢,只不过如果这样做的话,屋面怎么处理?节点上的工字钢会不会破坏了屋面板(100厚夹心板)的连续性,从而会向室内漏水那?
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#6
2008-7-30 21:14
水平的型钢要放在屋面板的下面,立着的没办法,处理呗,参照出屋面管道的做法,避免不了的。