求助--梁柱均为四方形空间管桁架节点设计
liuxiaochun
积分
33
帖子
27
#1
2008-11-17 12:07
梁柱节点刚接,在一个柱的主管上要有6个支管与之相连,主管强度如何验算呢
还有顶部要走吊车,吊车轨道与桁架梁怎么设计才合理,请教各位
西部牛仔
积分
213
帖子
93
#2
2008-11-19 14:09
1、手动计算:取全部荷载和柱一侧荷载分别组合,利用结构
力学公式,主管节点域局部按规范加厚,同时参考重型厂房肩
梁的计算方法。(这种方法很麻烦,我曾经全手算用了3天计
算一个这种伞形柱)
2、有限元(ANYSY),CAD建立实体模型,输出SAT格式文件
在ANSYS中导入,按实际取全部荷载和柱一侧荷载分别组合。
3、3D3S,取全部荷载和柱一侧荷载分别组合,主管节点域局部按规范加厚,同时按规范和实际增加隔板。
4、吊车轨道直接由厂家作,不用设计。
5、桁架梁的设计要看跨度、荷载等综合考虑,可以看看和你
的工程相似的桁架梁。
6、建议把你的工程图或效果图上传,这样才能真正的解决问题。