中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架挠度
zjfcumt






积分 217
帖子 173
2002-1-28 10:52    QQ 顶部


网架施工验收规范中有:“挠度平均值不应大于设计值的15%”,究竟是小于f*15%还是小于f*(1+15%)?请各位DX指教!
cjs1965






积分 31
帖子 19
2002-1-28 13:08    顶部


就是不应大于设计值的1.15倍
concrete






积分 3745
帖子 1663
2002-1-28 14:13    顶部


cjs1965讲的是对的。
但我认为此语句有问题,容易引起歧义



大刚中正
独孤雪






积分 766
帖子 572
2002-2-1 18:20    顶部


此问题必须解决!
我今天就已经遇到了这个问题
网架设计值为51.3
符合规范中规定的跨度的1/250
跨度为28100
实际测量值为40!!
甲方就要求我们说明此问题!!
如果是设计值的15%
那就只有8
不可能的吗!!
concrete






积分 3745
帖子 1663
2002-2-2 08:33    顶部


网架结构设计与施工规程》JGJ7―91中原文如下:
第5.10.3条        
施工完成后,应测量网架的挠度值(包括网架
自重的挠度及屋面工程完成后的挠度),所测的挠度平均值,不应
大于设计值的15%,实测的挠度曲线应存档。网架的挠度观测点:
对小跨度,设在下弦中央一点,对大中跨度,可设五点,下弦中
央一点,两向下弦跨度四分点处各二点,对三向网架应测量每向
跨度三个四等分点处的挠度。
网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91中原文如下:
第6.0.4条
网架结构总拼完后及屋面施工完后应分别测量
其挠度值;所测的挠度值,不得超过相应设计值的15%。
挠度观测点:小跨度网架设在下弦中央一点;大中跨度下弦
中央一点及各向下弦跨度四分点处各设二点。



大刚中正
concrete






积分 3745
帖子 1663
2002-2-2 08:43    顶部


在GB 50221-95中可能就很清楚了:
《钢结构工程质量检验评定标准》GB 50221-95
8.3.3.2
网架结构在自重及屋面工程完成后的挠度值:
合格:测点的挠度平均值,为设计值的1.12~1.15倍。
优良:测点的挠度平均值,应小于设计值的1.12倍。
检查数量:小跨度网架结构测量下弦中央一点;大中跨度网架
结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度四等分点处。
检验方法:用钢尺和水准仪检查。



大刚中正
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0