中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
50米跨网架计算问题?
听雨!






积分 58
帖子 53
2009-11-10 08:25    QQ 顶部


网架为建设方提出的要求,我建议做张悬梁,他们不同意
一个50米跨网架,整体起拱,网架厚3.2米,节点杆件长4米(尺寸是否合理?)
采用钢管混凝土柱D600X10,独立柱10米高,柱距8米。
采用3d3s整体计算,柱和网架都没问题,不是很放心。
采用铰接水平力很大,而采用弹性支座,水平力急剧减小,具体做的话能否实现
如采用柱顶加橡胶支座效果不知怎样?
请大家指点
mingtian2005






积分 77
帖子 63
2009-11-10 20:57    QQ 顶部
网格尺寸在正常范围内,
采用独立柱,10米高,刚度应该不太大,个人判断再加弹性支座,不太好;
橡胶支座易老化,且材料属性离散性大,如若采用弹性支座,不如采用弹性钢支座,性能更有保证一些。
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2009-11-10 21:09    QQ 顶部
你说的网架尺寸是可行的,采用3d3s计算通过的模型,也是可以实现的,由于该模型是静定结构(整体),需要严格控制每一道关键点,一处马虎就可能造成结构失败,比如柱顶的铰接支座承受水平力不足,比如钢管混凝土浇注存在问题造成承载力降低,比如柱脚或基础刚度下降,等等因素,造成施工难度加大。

如果想规避这种难度,就采用小弹性刚度的支座,代价是网架用钢量增大;采用橡胶垫板的方案是可行的,但是橡胶垫板的抗滑移控制不易做到,要采取加限位或增加聚四氟乙烯垫板等辅助措施。
听雨!






积分 58
帖子 53
2009-11-11 13:28    QQ 顶部
现在考虑做成双层网壳,起拱高4.8米,厚度改为2.2米,(网壳为1/20-1/50L)
钢柱刚度值为1.0左右,整体计算或按弹性支座单独计算网架后验算柱都能通过,挠度也没问题,但从感觉上柱子不大?
请问mingtian2005 弹性钢支座如何做
mingtian2005






积分 77
帖子 63
2009-11-14 15:22    QQ 顶部
弹性钢支座,一般都是高校中的老师设计(有一定的选择面),专业厂家制作,可以直接在网上搜索一下,即可得到。我们以前用过北方交大徐国彬老师的弹性钢支座。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0