下弦球顶面焊一个管道支架,是否可行?
lch
积分
118
帖子
48
#1
2003-4-22 16:20
设计的一个网架,上弦球底面设有螺栓孔用来连接挂消防管道等的吊架,
现网架已安装完毕,发现制作时上弦球底面未留螺栓孔,下弦球顶面也未留螺栓孔,我想在下弦球顶面焊一个管道支架,不知是否可行?或者有没有更好的办法?谢谢大家。
mouse
积分
36
帖子
33
#2
2003-4-27 09:21
应该可以,只要考虑下弦荷载满足要求,
yoo
积分
30
帖子
21
#3
2003-4-30 23:23
螺栓球焊接质量很难保证,下弦荷载够不够?建议由上弦支托或檩条入手。
3d3s
积分
199
帖子
81
#4
2003-5-5 22:42
下弦球顶面焊一个管道支架的做法是有的,但要考虑结点荷载是否满足