请问各位前辈,40米跨度的网架结构,排水找坡,是用网架起坡还是小立柱找坡好? 如果用小立柱,立柱稳定性怎么验算?谢谢
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2012-2-26 23:36    QQ 顶部
建议结构找坡,但还要根据实际情况处理。
用小立柱找坡,焊接球网架立柱可按悬臂计算,长细比较大时可按铰接压杆计算,螺栓球网架一般按铰接压杆计算;按铰接压杆计算时,要考虑支托立面内适当布置支撑。
一般支托高度在200以内可以不计算。
matianyi425






积分 1
帖子 2
2012-2-27 10:30    顶部
0 分
谢谢版主
clyp8302






积分 9
帖子 17
2012-2-27 15:42    顶部
偶的一般做法2%可以用小立柱起坡,5%结构起坡
panasonic






积分 91
帖子 78
2012-2-27 22:10    QQ 顶部
现实中还是有相当一部分人反对对结构有利的结构找坡,一味去追求加工统一,施工方便,省钱,值得思考
everlastingwch






积分 81
帖子 54
2012-4-23 14:09    顶部
个人觉得如果甲方不差钱,建筑高度允许,不用结构找坡好,既方便也省事;要不是这样,建筑要限高(最近做的训练馆就是,怕影响旁边建筑采光,建筑高度要做小,室内因为是打篮球的要12m净高),甲方又不大方的,那就采用结构找坡吧,怎么也能降不少,就是稍麻烦点。
 