中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
安全水塔钢架计算
tgsjy_01






积分 1
帖子 1
2012-7-24 11:28    顶部


各位老师:请教一个问题,一安全水塔高50m,采用钢结构,支撑水箱的钢架是采用框架计算还是采用桁架计算?
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2012-7-24 11:46    QQ 顶部
计算要与实际结构相符,有采用框架的,也有采用空间桁架(塔架)的,采用框架的,都是下部有其他功能,设置楼层板和围护,如果下部没有其他功用,就采用空间桁架。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0