游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于钢规5.3.1表所提“桁架腹杆截面两个主轴”的疑问
fodking
积分
47
帖子
39
#1
2012-12-7 12:19
钢结构设计规范GB50017-2003中第5.3.1表,下边注的第2条:
“……适用于构件截面两主轴均不在桁架平面内的单角钢腹杆和双角钢十字形截面腹杆。”
这里有强烈的疑惑,求教育。问题如下:
1、表述中,腹杆“截面两主轴”指的是哪两个轴?(X轴?Y轴?还是Z轴?)
2、单角钢腹杆为什么截面两主轴不在桁架平面内呢?想象不出结构形式,那么我理解成因为单角钢腹杆与弦杆连接时因为构造问题,偏心出桁架平面了,勉强可以理解过去,但是两角钢结成的十字形的截面应该是对称的啊,而且与弦杆连接不会存在偏心,怎么它的两主轴也都不在桁架平面内呢?
fodking
积分
47
帖子
39
#2
2012-12-9 10:47
0 分
这很个回条起来是不是很有难度啊?或者我的问题太初级了?为什么两天也没有人教育一下。
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2012-12-10 22:43
1.主轴就是截面的x轴和Y轴
2.截面两主轴不在桁架平面内,主要意思是指截面X轴或Y轴与桁架平面不平行,形成斜交,你的示意图中的“单角钢腹杆”已经表达这个意思了。
李国建
积分
2495
帖子
873
#4
2012-12-11 11:22
1、双角钢横截面组合形心垂直线为Y轴,是在桁架平面内的。
2、双角钢横截面组合形心水平线为X轴,是在桁架平面外的,X轴与桁架平面成90度的。
3、单角钢横截面组合形心垂直线为Y轴,是在桁架平面外的。Y轴与桁架平面成平行的。平行距离:节点板板厚的1/2尺寸+单角钢重心到肢背距离尺寸为Z0值。
4、单角钢横截面组合形心垂直线为X轴,是在桁架平面外的。X轴与桁架平面成90度的。
zdx65
积分
269
帖子
159
#5
2012-12-21 11:49
答复有异议
1.每一截面在指定轴都可以计算出I值。一般规定X轴、Y轴相互垂直。
2.作为压杆时,屈曲失稳会在一个面内,对杆件截面来说,相当于绕与该失稳平面垂直的轴转动。该轴即为截面主轴,约定为X轴;垂直线即为Y轴,在失稳平面内。
3.等边角钢按手册可以查出L形放置的X、Y轴惯性矩(相等),也有V形放置的X、Y轴惯性矩(不等)。显然V形放置的X轴惯性矩最小。作为压杆时,首先绕其屈曲失稳。所以,该轴是设计确认的主轴,Y轴为此时的另一主轴。
4.按照图示,双角钢十字型腹杆、单角钢腹杆肯定属“截面两主轴不在桁架平面内”(45°交),双角钢T型腹杆有争议:整体计算视为平面内一般可行(查得的I值必须正确),单杆件计算需视联接板的间距。若不够近,需单肢校核;差异更大时(甚至没设联接板),整体计算也应视为不在平面内。