中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架的雪载取值问题
lastdance222






积分 2
帖子 3
2014-4-24 09:08    顶部


1.荷载规范中7.1.2说明对雪荷载敏感的结构按100年重现期的雪压来取,而条文解释中说明对雪荷载敏感的结构主要是大跨、轻质屋盖结构,那是否在算网架时雪载要按100年取呢?
2.在算网架中,是否需要雪载和活载取大值后考虑半跨分布作为一种工况考虑一起组合呢,看了不少网架貌似都是按全范围加载计算就可以了

谢谢各位解答~~
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2014-4-24 21:56    QQ 顶部
1. 规范有规定,就应该执行,关键在于敏感,就是对雪敏感的结构,这样考虑并不为过。
2. 不均匀荷载、半跨荷载等,在形状复杂的结构上(比如筒壳、球壳)都要考虑,一般软件不能自动处理,需要手工施加。
lastdance222






积分 2
帖子 3
2014-4-25 14:26    顶部
0 分
smomo wrote:
1. 规范有规定,就应该执行,关键在于敏感,就是对雪敏感的结构,这样考虑并不为过。
2. 不均匀荷载、半跨荷载等,在形状复杂的结构上(比如筒壳、球壳)都要考虑,一般软件不能自动处理,需要手工施加。 ...