游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架上屋面檩条一般如何选择?
lichuanfeng
积分
86
帖子
53
#1
2005-6-15 12:33
一般正放四角锥网架,3mX3m方格,屋面檩条采用冷弯卷边C型槽钢,按计算取主檩C120X60X20X3也可以了,而看到有些屋面工程他们选C160X70X20X3的也有,所以想请教有经验的人员一般取多少啊?是不是因为我所选择的计算模型太简单有很多问题没考虑到,比如构件连接偏心,荷载偏心,螺栓孔的削弱等因素。(我屋面做的是铝塑板)
理论与实际结合
浪涛
积分
499
帖子
270
#2
2005-6-15 13:18
铝塑板这么大的檩条已经不小了,因为檩条跨度只有3m,
用到160X70X20X3可能是跨度大原因
[img]http://www.hbliti.com/ipshow/img.asp?name=langtao[/img]
lichuanfeng
积分
86
帖子
53
#3
2005-6-15 15:15
一般网架网格尺寸不超过3MX3M ,我的主檩跨度3M,檩距3M,次檩檩距1.5~1m,形成田字形网格,不存在侧向失稳的可能,算出来用C120就够了,只是初次做,看到别人网上的图3MX3M至少用到C140,不太明白,或者那位做过有经验可给建议,或应考虑哪些问题
理论与实际结合
allan
积分
2171
帖子
1244
#4
2005-6-15 21:36
1,按照实际情况计算,至于稳定问题要看屋面的构造,次檩条可以看作主檩条上翼缘的侧向支撑点,支托节点可以看作主檩条下翼缘的侧向支撑点。
2,主檩条计算时跨度取网格尺寸,很多时候主檩条是连续的,偏于安全可以按简支考虑,而且一般不能考虑屋面板能阻止檩条侧向失稳以及构造保证下翼缘受压侧向稳定,这样情况下,一般的屋面,用100或者120的檩条应该是够了。
3,次檩条计算时,主檩条可以看作是次檩条下翼缘受压侧向支撑,当有双层屋面且都是螺钉固定、底板反打时,屋面板能阻止檩条侧向失稳以及构造保证下翼缘受压侧向稳定这两个都可以选上,3米左右的网格,次檩条一般100的就够了。
具体情况具体分析,以计算作为依据。
有心就好,身体力行
结构的道路
积分
29
帖子
12
#5
2005-6-19 18:00
C100x50x20x2.5都能满足
haiweizi
积分
156
帖子
112
#6
2005-6-20 11:39
有没有那位同仁能提供一份檩条计算书呢?这样有助于大家相互学习.相互交流.
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#7
2005-6-20 12:00
最近做过3.5x4.0米网架,主檩用的是槽钢[14b。主檩与支托板为焊接,主檩上加焊次檩的檩托。次檩为螺栓连接。
计算时主檩应考虑整体稳定性。
Sibol
积分
233
帖子
178
#8
2005-6-21 08:13
3m用田字格形式的主次檩用C120应该足够,如果可能C100的也能做下来,至于用到C160有可能是由于活荷载比较大了,比如有积灰荷载等.不过用C型檩做主次檩时要想让主次檩在同一平面主次檩连接比较麻烦,如将次檩放于主檩上时可能建筑标高有问题,需要注意
晚晚的睡早早的起还是没学会,笨笨的人永远是这个命运!~~~~~_~~~~~
lichuanfeng
积分
86
帖子
53
#9
2005-6-21 17:41
一般除了重度污染的工业厂房,积灰荷载相对活载,风荷载小的多,可不考虑,当采用冷弯薄壁型钢作檩条时,采用普通螺栓连接,主次檩条在同一平面,连接处要切边(一般都切掉了C型钢的上部),因为端部考虑的是绞接构件,验算螺栓抗剪就可,不过我认为选择截面惯性矩大小是要考虑的,但是壁厚不应当太小,因为端部的连接方式对钢材有很大的削弱作用。我都选3mm厚。还有就是槽檩之间是否可以对焊,或对焊时是否要加端板或拼接板焊接?
理论与实际结合
大亨
积分
107
帖子
54
#10
2005-6-23 16:23
影响檩条的计算因素:
1.荷载:恒、活、风、积灰,恒载按屋面轻质材料自重加檩条自重取;活载有些出入,除活载按轻屋面取值(别忘另验算1KN集中荷载)外,有的地区雪载较大,如南京达到0.65KN/m2,局部位置檩条要按雪载不均匀分布算(如高低跨积雪处达2.0);风载变化最大,网架若处于高层房屋楼顶,高度系数很大的,加上<荷载规范>中要求的体型系数在屋脊、檐口处相当大,最终风载值很大,檩条120有时打不住,甚至有的位置用到和檩条高度相同的型钢;积灰荷载用的不多,注意和其它荷载如何组合别错就行;很多时候檩条还用于支承其它荷载,如天沟、马道、喷淋、虹吸等等,这也影响檩条设计;
2.是按连续檩还是简支檩计算,现场连续焊接的以及Z型大小头那种可以按连续檩算,一般按简支檩计算;
3.侧向支撑的影响,主要是稳定计算,通常网架的网格小,考虑板的约束作用,稳定性一般不考虑也没事,大网格时次檩稳定还要考虑;
4.主檩应按次檩传递其中荷载计算,次檩应按均布荷载计算;
檩条设计大家都不陌生,上述情形大家有时忽视。
xmyr2001
积分
18
帖子
16
#11
2005-6-24 20:05
用PKPM软件可以计算.
一般情况下,3MX3M的网格用C120就已足够.
如果该结构上部荷载很大的话,那就计算吧!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0