今有一屋顶拱形网架,60m长,40m跨,网架长向跨一伸缩缝,且缝旁两柱建筑要求不能升至屋顶,既不能用来作为支座,也就不能把网架分成两部分,那应该怎样来考虑沉降及抗震处理呢?
wangbaihua
积分
55
帖子
46
#2
2004-2-24 17:52
既然他做了施工缝 那你肯定也要做两个网架了啊 在施工缝的地方分开就是了
至于你说他的柱不升到屋顶你就支撑在梁上 要不就做柱帽支撑
allan
积分
2171
帖子
1244
#3
2004-2-25 08:48
建议你采用网架分段,檩条出挑,伸缩缝的地方网架留出1~2米的宽度,也就是把网架分成两部分,然后檩条分别从两部分网架出挑,檩条也需在伸缩缝处段开,留出5~10厘米的空隙,屋面板也断开,屋面板缝之间做一块伸缩盖板。
附上一图,以供参考:
有心就好,身体力行
wangbaihua
积分
55
帖子
46
#4
2004-2-25 09:47
楼上说的有道理 我的意思也是这样
但我不明白为什么网架要留1-2米的宽度呢?
不过很感谢您的图纸
flarecsu
积分
101
帖子
75
#5
2004-2-25 12:46
感谢编辑提供图纸!
allan
积分
2171
帖子
1244
#6
2004-2-25 17:09
伸缩缝处网架留出的宽度,是根据受力、美观及经济角度来考虑的,受力上,一 ,要看伸缩缝处两边网架支座的位置,应当使网架从支座处出挑的距离合适,一般情况下以半个网格为宜;二,从屋面檩条受力上考虑,由于伸缩缝处檩条出挑的下部是空的,为避免工人施工时发生意外,屋面檩条也不宜出挑过长,另外,出挑的檩条另一端的长度至少需要跨过两个网格,以保证出挑部分的稳定和挠度,从而保证该处屋面板的挠度,避免积水,当由于一定的原因需出挑很大时,可使用双拼檩条。