中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
[请教]根据支座反力配钢柱与基础
laoyao1025






积分 48
帖子 37
2004-10-31 13:50    顶部


我做了一个加油站的网架,四点支撑,支撑在下设的四根圆管钢柱上,通过sfcad2000计算,网架的指标都不错。
  
但是现在监理要求提供根据支座反力计算的钢管支撑柱的截面计算书以及基础的计算书。不知道这个应该如何计算与撰写,有没有一些自编的程序或者已有的样例供参考一下。
  
支座反力为-338kn,柱距为12x8,四个钢柱。
  
我听说基础的经验验算是一个立方可以承受多少kn的,不知道这个经验公式是如何计算的。
  
恳请DD们指点。
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2004-11-3 13:36    QQ 顶部


这其实涉及两个问题:
一是柱的验算,网架计算出来的竖向反力是一方面,还要考虑风荷载,它是柱顶的水平推力,对柱底部形成弯矩,所以要按压弯构件验算钢柱,如果是地震设防区的,还要根据地震设防烈度确定钢柱的构造要求,主要是长细比和直径与壁厚之比,都是有要求的。
二是基础的验算,柱计算完成以后柱底的反力就是基础的作用力,按这个作用力验算基础,你所说的是验算地基的承载力,这只是一个方面,还要验算基础的抗倾翻力,就是承受柱底的弯矩的能力,这不是简单的一个公式就可以计算的,看一看基础规范吧,如果对这方面不是很通,就请专业人员验算,这不是闹着玩的。
 