游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架钢柱柱脚节点
有见红顶
积分
157
帖子
120
#1
2005-10-1 09:31
网架钢柱柱脚节点:是否是柱脚刚接可以不设置柱间支撑, 柱脚铰接必须设置柱间支撑或者柱顶框架梁刚接联系成框架?
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#2
2005-10-1 17:25
支承网架结构的钢柱柱脚一般作钢接柱脚设计,为了保证结构的整体稳定,能设柱间支撑的最好设。即然用钢柱支承,为什么还要做柱顶框架梁,不懂你的意思?!
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2005-10-2 20:29
作为网架结构的钢柱,似乎刚接柱脚是正常的,铰接的并由上部连系钢梁提供支撑体系稳定性的没有碰到过;还有,网架不同于排架,如果柱脚铰接,柱间支撑就要x,y双向同时提供,一般这个条件不具备。
有条件的情况下,对刚接柱脚的柱子设置柱间支撑当然对结构有利,个人认为这时柱顶应设连系钢梁,因为设置柱间支撑后,网架相应的弦杆与支撑构件形成封闭的支撑体系,从而弦杆内力会加大很多,如不能整体分析,则杆件不安全或分析比较复杂。
wallman
积分
794
帖子
321
#4
2005-10-3 09:03
网架下部使用钢柱是常见的结构形式。
1)下部结构无论采用什么样的结构体系,都应该满足侧向刚度的要求,当然不同使用功能的结构,其侧向刚度的要求是不同的,比如工业厂房、商场、住宅等等,应该根据不同规范确定侧向位移限值的要求。
2)钢柱柱脚刚接是保证结构成为稳定体系的一种常用方法,柱子的截面应该根据轴力和水平荷载作用效应共同确定,一般情况下,网架可以看成刚性屋盖,当然如果网架平面内刚度较弱时,采用整体分析是必要的。
3)有时由于特殊的要求,下部钢柱也可以采用框架结构,此时钢柱柱脚可以是刚接、也可以是铰接,柱顶一般要有横梁与之刚性连接。此时周边横梁组成一个类似圈梁的结构体系,可以为网架提供支座,这种结构形式的好处是网架的支座可以灵活布置,不受柱距的限制。
4)当然无论采用什么样的结构体系,如果侧向刚度不足,不能满足水平位移限值的要求时,比较经济的方法就是增加柱间支撑;当然如果建筑要求无法设置柱间支撑时,只能靠加大柱子和横梁的抗弯刚度了,一般来说经济性比较差。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#5
2005-10-19 17:40
下柱一般是刚接柱脚,切线方向你可以设支撑和框架梁,但跨度方向的稳定很难实现(基本不可能),除非网架上下弦和柱都连接,结果就是柱顶刚接。