中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架设计的支座处理及网架本身的优化
boy3






积分 237
帖子 140
2002-8-29 03:09    顶部


各位大虾,请多指教
用mst软件做网架设计还是比较轻松的,但是在前处理的过程中,如何处理支座条件以使得整个结构的受力比较合理?在哪些位置加约束,加什么样的约束,如x,y,z三个方向该怎么选择?
另外网架做好了之后,存在一个优化的问题,具体怎么调整?
boy3






积分 237
帖子 140
2002-8-29 03:26    顶部


还有一个问题,由于网架是放在下面的混凝土柱子上的,而由于柱距和网格尺寸的矛盾,所以我将网格尺寸沿周边作了局部移动,结果使得周边的局部网格尺寸十分不均匀,其中有一个支座居然需要450X10的焊接球而且就这么一个,怎么办,其他还有280的螺栓球,太大了吧!我想实在不行的话,只有一部分做焊接球,一部分做螺栓球了,此网架上弦均布静载为1.0KN/m*m,有点大!网架平面尺寸为31MX26M!
活到老学到老






积分 317
帖子 147
2002-8-29 19:36    顶部


你的问题很大,我试作抛石引玉.
1.加约束的位置?
要看你的使用要求.可以是周边支承,也可以是点支承.一般说来,有适当的悬挑有利于减小跨中内力,减少用钢量.
2.怎样加约束?如x,y,z三个方向该怎么选择?
  这个问题建议你看一看以前的贴子作参考,我看见这个论坛过去的贴子已经讨论得比较充分了.
3.另外网架做好了之后,存在一个优化的问题,具体怎么调整?
不知道你要作哪方面的优化?如果是杆件及球的用钢量,mst2000本身就已经优化,使用者能作的事仅仅是选择几个网架高度的计算结果作比较.
4.由于柱距和网格尺寸的矛盾,....... 这个问题我不大明白.我理解你把网格尺寸值固定了.网格尺寸可以是变化的,可以不是整数,甚至沿纵横两个方向可以不等(当然,这样受力不太好),手册上3X3米的网格现实中不太多.
boy3






积分 237
帖子 140
2002-9-1 23:20    顶部


楼上的老兄,非常感谢你的帖子。我的那个问题具体是,由于屋面覆盖材料和网架高度的限制,网格尺寸已经确定,而且由于下面柱距十分的不规则,不可能去迁就它,因此去调整网格.
coolzhb






积分 115
帖子 74
2002-10-8 13:14    顶部


     水平高不高,关键是看球小不小,楼上的说用到焊接球,根据网架的跨度,肯定不是受力的原因,而是构造的原因,一般是两根杆件的夹角太小了,一般在实际工程中,不要出现两根杆件的夹角小于300,否则球就可能太大,或者出现焊接球,如下的方法供大家参考:
    1。在不影响结构稳定的前提下,删除一根受力较小的杆件;
    2。合并一些相邻较近的球,则可以消除小夹角;
boy3






积分 237
帖子 140
2002-10-9 23:12    顶部


多谢大侠指点
我的那个网架可能还有因为可以去调整网格尺寸的大小所致
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0