游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢管对接有无最小长度要求?
liyuchao9803
积分
4
帖子
2
#1
2010-9-29 11:39
管桁架及网架结构构件加工时涉及到钢管拼接,拼接长度有无最短限制?
或者是构件做短100-200mm,整改方案是否可以直接对接100-200mm?
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2010-10-2 21:38
参照 JGJ 81-2002建筑焊接钢结构技术规程 4.6.1.4 ”要求焊缝与母材等强和承受动荷载的对接接头,其纵横两方向的对接焊缝,宜采用 T 形交叉。交叉点的距离宜不小于 200mm,且拼接料的长度和宽度宜不小于300mm(图 4.6.1-4)。”,可取最小钢管接头长度不小于300mm,一般可取>500mm。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0