中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架支托的设计
skyway






积分 119
帖子 89
2006-9-27 16:18    顶部


网架中用于屋面找坡的支托的设计要求及构造在那有呀,规范上也没看见,
  
是不是按钢结构规范的轴心受压杆件设计,
  
实际设计中,大家支托的高度一般不超过多少?
  
谢谢
hxslh






积分 48
帖子 31
2006-9-27 16:40    顶部


根据实际做,满足长细比就行了,我一般最多做到六七百以下,再高了就结构找坡
mlm






积分 411
帖子 165
2006-9-28 11:03    顶部


支托一般采用60X3.0和75.5X3.75的圆管,确定支托高度时,如果是球壳或者是筒壳,先找出上弦直径最大的球,对于最大球,高度可以选择在40-55mm,对于其他类型的球,可以通过球心到托盘总高度相同的原则来确定支托高度。如果是平板网架,可以通过屋面坡度来确定支托的高度,不过不要太高,因为支托本身也存在稳定性问题。下面是我以前做的一个支托示意图。
独孤雪






积分 766
帖子 572
2006-9-29 10:25    顶部


楼上朋友的解说基本上不错
但有几个问题想商量一下:
第一:M20螺栓的外露尺寸,楼上朋友给出是35,这不太对
这个尺寸是可以计算出来的,原理就是螺栓拧入深度是直径的1.1倍
然后根据球径的大小和立筒内壁的大小综合确定,对于75.5X3.75
150球以上为20,60X3.5,120球以上为20。具体尺寸大家可以放样
也可以推导公式有excel计算
附件为我自己很久前做的,仅供参考。
第二,关于立筒的最小高度,楼上朋友解释的没有问题,我再补充一下就是高度的确定一般为只要能放入螺栓再空点就可以了
当然,有很多加工厂不会严格按我上面说的去做,那是没有办法的事
如有不当之处
请各位朋友指正
kolapyka






积分 236
帖子 191
2006-10-9 11:04    QQ 顶部


一个示意
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0