网架节点更改计算书
fengyingwulei






积分 99
帖子 68
2006-11-17 13:31    顶部


手头上有个螺栓连接网架,由于一些原因导致我们的网架支座和土建的柱子有偏差,由于该支座球上的杆件都是小杆件,而且偏移距离也很小,所以我们就把该支座球移到柱子上,然后把与其连接的腹杆和下弦杆全部由原来的螺栓连接换成了焊接,现在总包让我们出该节点的有效证明文件以确保该处的安全性,我想问下个位,这地方的计算书怎么出。
  
把一个螺栓连接网架局部变成焊接,软件能计算出该处杆件的内力吗
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2006-11-18 21:25    QQ 顶部


这是个非常麻烦的问题,提供有效的计算文件和试验数据是必要的,否则不容易解释通。
  
首先,重新核算内力是必要的,但如果节点偏移不大,使用原来的内力也可以;在网架分析软件中按实际位置偏移支座节点就可以得出该处杆件的内力。
  
如果简单地将杆件直接移位后焊接,可能隐患比较大,计算上也讲不通,一是杆件与螺栓球直接焊接,特别是拉杆的情况,应采用严格的工艺,如果原来没有这方面的经验,要做工艺评定,二是如果杆件一端偏移,另一端的螺栓也不可用,因为杆件出现偏心,螺栓受弯,三是支座球不要再采用螺栓球,可采用焊接球或直接换成钢板节点。
 