中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
180*100m的网架是不是一定要设伸缩缝?
jan5671






积分 96
帖子 51
2007-11-29 14:38    顶部


安徽合肥的一个项目,180*100m的网架,20*20m的柱网,是不是可以不设伸缩缝?如可以应当注意些什么?
屠龙刀






积分 177
帖子 129
2007-11-30 15:30    QQ 顶部
我认为应该设伸缩缝的。
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2007-12-1 23:43    QQ 顶部
参考钢结构设计规范 表8.1.5,按横向柱顶铰接非采暖地区房屋来算,最长边长度不应超过150米,否则网架中心温度应力会比较大,建议设一道伸缩缝。
tengyuehua






积分 135
帖子 125
2007-12-3 10:22    QQ 顶部
应该设,网架设计规范规定只适合屋盖跨度不大于120米的,
快乐就好






积分 76
帖子 121
2008-8-22 07:29    QQ 顶部


可以考虑温度应力问题
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2008-8-22 11:07    顶部
考虑温度应力在温差大的地区是不经济的
xw-7






积分 84
帖子 56
2008-8-23 14:47    QQ 顶部
分成90*100的两块做那不成了!
lyj1976






积分 515
帖子 315
2008-8-25 11:24    QQ 顶部
首先,我同意smomo (北风)兄的意见,按钢结构设计规范8.1.5 最好设一伸缩缝,但规范是说:“单层房屋和露天结构的如果温度区间长度(伸缩缝的间距)不超过表8.1.5数值时,一般情况下可不考虑温度应力及温度变形的影响。”意思是说,如果超过了,就应该考虑温度应力及温度变形的影响。也就是说,如果相关条件不具备(比如建筑不允许设双排柱),也可以不设伸缩缝,但要考虑温度应力及温度变形的影响。那就带来下面两个问题:
1:如果,网架长度不到150米,是否可以不考虑温度影响呢?按钢结构设计规范条8.1.5就可以,但实际上我一般长度超过50米就考虑温度应力,比如在SFCAD中一般设温差正负25度,是否偏于保守?
2:如果网架长度不确实需要做到150米,在SFCAD网架设计中要怎么考虑温度应力呢?是否就是在辅助工具中“设网架设计温差”中输入25度呢?还有没有其他要考虑的事项呢?荷载组合的温度分项系数应该取多少呢?我一般取1.4,别人说大了。



做个有“心”的人
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利