中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
中厅平板网架的风载体型系数取多少?
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2008-4-4 19:07    QQ 顶部


我想问一个问题,因经常碰到在砼建筑结构的中间做平板中厅结构网架,屋面坡度很小,一般不大于5%,这时对设计的平板网架而言,要考虑风载因素,它的体型系数取多少?在哪里有相关资料可以找到。如果看荷载规范,分左右坡取值,基本为-0.5,-0.6.但是好象要考虑什么因素要取大点。原来本人都是按-1.2对整体结构考虑的。因风载是有利因素,不加也行。但审图时不加不行,荷载不全不好。加-1.2的依据又无法正确找到。请明示。
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2008-4-4 22:02    QQ 顶部
这种情况的结构一般我都不加,审图的都没有说过,如果非要加,就取-0.6,不过檩条等次结构要取大点,可以加上风振系数。
shoyo






积分 214
帖子 163
2008-4-19 10:11    顶部
该有的荷载能不加?审图也能过?在下不敢恭维!
风振系数是在一定条件下加的,不能每个工程都加啊!
具体参看<建筑荷载规范>
lzq49250






积分 20
帖子 29
2008-4-30 17:23    QQ 顶部
我一般也是不加,当然加上更好,这是审图的不懂。是不是想要红包呀
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2008-4-30 21:22    QQ 顶部
中厅的平板网架,风荷载往往不是控制荷载;从土建设计上,下部结构已经考虑了横向风荷载,而向上的网架风荷载往往小于自重,对下部结构也不会造成影响,在这个前提下可以不考虑;如果是曲面网架或网架在屋顶还有一定的高度,风荷载就必须要考虑了。
普照






积分 146
帖子 97
2008-5-13 10:25    QQ 顶部
风载应该考虑,考虑风载后,有的拉杆会变成压杆。不考虑会对结构的稳定有问题
jiayi039






积分 25
帖子 25
2009-10-19 13:40    顶部
还是应该加的,加上后整体内力分析与不加是不一样的,加上接近真实情况。
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2009-10-19 19:54    QQ 顶部
一般我们也不加,但审图时候就糊弄下就过去乐,中庭的荷载对结构为有利,所以我们不加的。除非像北风说的,曲面特别复杂的。