中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
某室内网架工程对话
okok






积分 9542
帖子 6091
2001-8-17 21:27    QQ 顶部


某室内网架工程对话  
  
  <b>甲: </b>  
多功能厅27mX27M,屋顶为全焊接球钢网架,球距6m。现在要加一个吊顶,荷载为70kg/平方米。请问吊顶的吊杆与网架应怎样连接?球接点上不允许焊接,网架设计时为吊顶预留的荷载在下玄.  
  
<b>乙: </b>  
下弦球应该有垂直向下的加工时做定位用的孔,一般是d12或d16.  
用来连接正好.  
  
<b>甲:</b>  
但现在的球接点没有预留的孔,我初步考虑挂吊和焊接结合采用,部分挂吊在球上,部分焊在马道的C型钢上。老兄的意见认为如何呢?另外我实在想知道:如果在在接点球上焊接对整个钢结构的影响到底有多大?  
  
<b>乙:</b>  
若能连接在球上, 对网架来说,当然受力是最合适的. 但是, 在现场,实心球的焊接不太可能. (热量损失快, 所以焊缝质量差.) 若是在工厂, 则可将球加热(预热)焊接. 其间有严格的工艺限制. 但若可以在工厂焊,倒不如补打一个孔来得痛快.  
  
马道(catway?)的位置是确定的, 好象给吊顶的可利用范围不大. 不会到处都是道道吧. 还不如别用它,直接用球.  
  
吊在球上的主意不坏. 要注意的是, 不可吊在球边的套筒上, 这是经常被重复的危险的错误.  
  
此外,您还可以咨询结构分析者的意见, 问他吊杆可否焊在下弦钢管上. 估计不可以.  
  
无论如何, 70公斤/平米的荷载都应该是当初结构考虑过的,否则别冒然吊.  
  
不妥之处,请指正,谢.  
  
<b>甲:</b>  
感谢你的分析  
你的分析很在理。  
网架安装时我倒是提过要考虑吊顶的事,但大厅装修的分包队伍都还没确定,说实话也没料到荷载有这么大!  
我初步考虑将吊顶荷载与电气等设备荷载分离,吊顶焊在马道的c型钢上,设备吊在下弦杆或球上。  
欢迎指正。  
  
<b>乙:</b>  
什么吊顶这么重,是电气设备重吗? 设备荷载集中,似乎不应按每平米多少公斤来考虑. 应该按集中荷载考虑. 网架是超静定结构,通常增加荷载能够承受,但必须重新分析哦.  
  
轻钢龙骨吊顶好象只有10公斤左右吧. 我刚好算过,还有点印象.



微信号:nixnauy
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0