中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
求助一个网架屋面层的节点大样
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2009-10-28 08:32    QQ 顶部


近期设计一个网架项目,屋面结构把握不了,请教一下如下多层板材结构的节点大样:(从上到下依次顺序)
1、0.6厚镀铝锌彩钢板(V-840)屋面通长板,刷1.0h级防火漆
2、25厚玻璃棉降噪层
3、8厚水泥加压板隔声层
4、压型钢板内填充保温玻璃棉,75厚R30,容重16kg/m3
5、0.5厚乳白色镀锌压型内衬钢板(V-840),刷1.0h级防火漆
6、25厚喷覆式吸声层
7、C型热镀锌主次檩条(镀锌层达到275g/m3),刷1.5h级防火漆
8、网架支托
9、网架结构

肯请各位大师出手相助啊,我实在想不出或者说不确定,从1-6的结构设计大样,不吝赐教!
QQ或留言。



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2009-10-28 08:36    QQ 顶部
0 分
看见的帮个忙啊,明天要交图,郁闷的来。



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
qqsteel






积分 44
帖子 33
2009-10-28 15:07    顶部
真是没见过这种屋面构造,一、屋面板很少刷防火漆,“0.6厚镀铝锌彩钢板”本身就有一定的防火性能   二、“25厚玻璃棉降噪层”若没有檩条支撑,被挤压后降噪效果不好   三、檩条要是有防火要求,就不能用镀锌的
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2009-10-28 21:45    QQ 顶部
谈一点我的浅见:

1、0.6厚镀铝锌彩钢板(V-840)屋面通长板,刷1.0h级防火漆 上层板,由于是最后做,因此刷防火漆不现实,也没有必要;还有,既然采用镀铝锌,就不要用V840了,把板浪费了,采用角弛系列的好了,防水效果要好一点。
2、25厚玻璃棉降噪层   这一层有必要,可以起到与中部龙骨(见下面a条)隔热断桥的作用
3、8厚水泥加压板隔声层  这个隔声层没有接触过,从施工上来讲,有一定难度,似乎应该放在中部龙骨(见下面a条)的空格里,不能覆盖中部龙骨,同时对其效果有疑问。
4、压型钢板内填充保温玻璃棉,75厚R30,容重16kg/m3  这个正常,同时按你这个做法,似乎也应该放到中部龙骨(见下面a条)的空格里。

  a. 需要说明的是1和5之间应该有一道中部龙骨,以保证彩板的可靠连接。

5、0.5厚乳白色镀锌压型内衬钢板(V-840),刷1.0h级防火漆   这个做法可以,但是强调乳白色就没有必要了,可以采用灰白,易于采购。
6、25厚喷覆式吸声层                          这个应该没有问题。
7、C型热镀锌主次檩条(镀锌层达到275g/m3),刷1.5h级防火漆     镀锌后防火漆与基层的结合性可能要减弱(与防火漆有关),可以采用普通漆(比如铁红或红丹),环氧富锌也不行。
8、网架支托   正常做法
9、网架结构  正常做法
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2009-10-29 08:43    QQ 顶部
这些都是土建设计院要求的,但是他们提供不了具体的做法节点。让我们自己设计,我们也没有碰到过的,所以很郁闷啊。不知道从何着手啊,感谢楼上2位的指点。我自己设计了一个小节点,给大家讨论下。



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0