网架整体提升中挠度的问题
攀爬17915
积分
1
帖子
1
#1
2012-3-1 15:19
现在我碰到个问题,网架分区整体提升,但是提升完后,两个网架分区块之间相邻节点挠度差较大,请问大家有什么好办法吗?是不是可以提前起拱?还是杆件替换。还是说在挠度要求范围内就不做处理了,直接嵌补杆件。请指教
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#2
2012-3-3 23:15
我的做法是适当调整部分杆件截面,可以分区复算对照,截面跳级多得要适当更换,不然吊装也不安全的。第二,吊装就位后,如果条件允许,可以加顶撑,安装中的挠度也是非常重要的,因为一旦形成,将为后续工作带来比较严重的麻烦,安装进度不用说了,更多的是成型后的整体网架受力情况,很多杆件可能是压死的,而不是拧紧螺栓的,这样如果是压杆的话还好,是拉杆,你得罪过就大了。呵呵。仅供参考,风险自负。