请教:平板网架有一个支座反力为负值可以不管吗
铁的世界
积分
25
帖子
33
#1
2013-3-3 07:12
平板网架多点支承在混凝土柱上,计算后支座反力大多是正的,有一处是负的,可以不管吗(用MSTCAD计算的)
从零开始做
积分
214
帖子
153
#2
2013-3-3 15:28
楼主,出现拉力很正常,这个跟结构布置有关系,不如悬挑等等。如果你不放心,还是把布置图发上来,这样大家也好给你看看
http://sap2000.blog.163.com/ 欢迎大家来我的博客讨论结构问题!
第五筱
积分
28
帖子
20
#3
2013-3-3 21:34
出现拉力很正常。如果结构布置合理的话,按拉力复核也成。
Eve 黑夜给了我黑色的眼睛,我却用她们来寻找光明。
铁的世界
积分
25
帖子
33
#4
2013-3-3 22:57
非常感谢,面积不大,我又不知道怎样上传平面图,看了你们的留言,我觉得问题不大,不用管它了;谢谢
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#5
2013-3-5 00:15
出现拉力相当于是网架出现了连续板的效应,从计算上讲是没有问题的。
但是施工中应加以注意:拉力支座如果处理不到位,比如施工误差较大或支座与埋件脱开,会造成其他部位杆件超载;如果可能出现该问题,还不如取消该支座(实际与受力大小,结构构造有关,意见仅供参考)。
铁的世界
积分
25
帖子
33
#6
2013-3-5 22:07
很赞同你的意见,把这个支座取消了, 谢谢
luyongf
积分
14
帖子
11
#7
2013-3-20 08:39
我也觉得能去掉就去掉比较好,我以前也遇见过,连柱子和支座都去掉受力反而合理!
zhao_yc
积分
155
帖子
114
#8
2013-3-23 09:30
smomo wrote:
出现拉力相当于是网架出现了连续板的效应,从计算上讲是没有问题的。
但是施工中应加以注意:拉力支座如果处理不到位,比如施工误差较大或支座与埋件脱开,会造成其他部位杆件超载;如果可能出现该问题,还不如取消该支座(实际与 ...
这确实是经验之谈,我就遇到过一个这样的工程,恒载下网架就有拉力支座,从理论上说一点问题都没有,拉力也不大,埋件设置都没问题,但施工时没注意,导致装到拉力支座时发现支座和埋件之间已经有个比较大的缝隙了,这样埋件与支座的焊接就有了难度。即使不是焊接连接,比如用锚栓连,将来万一支座在别的工况下变成受压,也是有隐患的。
因此这样的支座最好还是取消
lyj1976
积分
515
帖子
315
#9
2013-3-29 09:06
不能一概而论的都取消吧,还是根据工程实际来确定吧;如果是四周+多点支撑,反正取消某个支座也没问题就取消最好;
做个有“心”的人
#10
2013-4-26 15:50
把支座取消了就好,确实是经验之谈啊