中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢构吊装方案专家评审
xp0068






积分 24
帖子 31
2015-8-5 20:41    顶部


钢构施工规范中规定“重要钢结构”施工技术方案应组织专家评审,我们的工程是50米跨度的空间管桁架结构,采用400吨履带吊安装,专项方案要不要请专家评审?
李国建






积分 2495
帖子 873
2015-8-6 14:49    顶部
这与规定没有必要联系。为了自己的安全应主动组织技术评审会,专家不专家的意义不大,找懂行的实践经验丰富的专业人员审查审查就可以了,毕竟出了事故自己承担责任。一旦是专家了,十有八九没有真本事,骗吃骗喝的主。
why23000






积分 1
帖子 1
2015-8-7 10:04    顶部
监理作为甲方代表应该会向甲方提出建议
埃非尔






积分 76
帖子 48
2015-8-10 16:36    顶部
采用起重机械进行安装的、跨度大于36m及以上的钢结构安装工程,属于危险性较大的分部分项工程范围和限额规定,专项吊装方案应由施工单位组织专家论证。
lgaxy






积分 101
帖子 93
2015-8-11 12:58    顶部
建质2009-87号文  对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。
三、起重吊装及安装拆卸工程
(一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
(二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
杭涛






积分 166
帖子 80
2015-8-26 09:41    顶部
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,专项方案分为两种:
1.需要编写但不需要专家论证的技术及安全专项施工方案范围:
   第3.3 承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系(承受单点集中荷载700Kg以下);
      4.1 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程(100KN以下);
      4.2 采用起重机机械进行安装的工程(300kN以下);
      7.1 钢结构跨度36m以下、网架和索膜结构跨度60m以下安装工程。
不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。

2.需要专家论证的技术及安全专项施工方案范围:
  2.3 承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上;
  3.1 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程
  6.2 跨度大于36米及以上的钢结构安装工程;跨度大于60米及以上的网架和索模结构安装工程;
  6.5 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
需要专家评审的专项方案,施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。






跨度大于36米及以上的钢结构安装工程;跨度大于60米及以上的网架和索模结构安装工程
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0