游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
柱子有力传到网架上可以吗
小高
积分
43
帖子
30
#1
2004-10-8 23:08
有一个煤泥棚网架,因土建柱要承受煤泥推力,土建设计要将这个力作用于柱顶(大的有270KN),意思可能是要由网架来受力。可我想网架是将上部的力传到支点(即柱)上,那么柱的力要传到网架上,终归结底是不是又传到柱上了。我算了一下,支点加不加力网架计算结果差不多。
希望各位讨论一下将柱的力加到网架上是否合理,而且我非常着急知道讨论结果
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2004-10-9 16:20
请问是否是混凝土柱子,网架最终是通过支座来传递自身所承受的荷载,270KN可以作为外力以节点荷载添加到网架上,最终仍然是通过支座传递到柱子上,当然,通过网架自身协调或者对支座构造采取一些措施,传但
到
柱子上的力就不一定是270KN了.
这些荷载应该由下部混凝土结构来承受,还要注意网架支座位移必须和混凝土柱顶允许位移相协调.
有心就好,身体力行
小高
积分
43
帖子
30
#3
2004-10-9 21:12
是混凝土柱。网架自身如何协调,您是说网架本身是可以抵消一部分力吗?而且支座应该如何承受这么大的剪力?再传到柱上应该比270大还是小呢?谢谢
悠然南山
(悠然南山)
积分
478
帖子
228
#4
2004-10-9 21:14
我觉得土建设计将这个水平推力作用于柱顶是使砼柱的设计偏于安全,这个水平推力主要由砼柱承受,网架本身所受影响不大.试想如果砼柱承受不了这个水平推力而破坏,那网架岂不就倒了吗?网架通过支座铰接于砼柱顶,网架本身可看作一个刚度很大的屋盖,这个水平推力对柱脚和基础产生弯矩和剪力,对砼柱影响较大,对网架本身影响很小,所以网架和支座均可以不考虑这个水平力.
allan
积分
2171
帖子
1244
#5
2004-10-10 08:16
应该按实际情况考虑,在堆煤泥的部位按照梯形或者三角形线荷载作用于柱子上,简单的把它作用于柱顶是太浪费了,把这个荷载作用于网架,受力变得复杂化了.
有心就好,身体力行
xuzhi
积分
144
帖子
92
#6
2004-10-11 10:12
我认为:象这种受力情况,只有整体计算,才能比较准确分析出其内力。下部混凝土柱的受力情况与网架的刚度有关,而网架的受力同样与混凝土柱的刚度有关:假设网架水平刚度无穷大时,如果左右混凝土柱受到煤泥的推力一样,则这种推力并不会对柱底产生弯矩;而如果混凝土柱的刚度无穷大(当然只是假设),刚煤泥的推力就不会对网架有什么影响。
不知我的分析是否正确,不当之处请指教。
gyj2010
积分
13
帖子
15
#7
2004-10-13 10:01
前些天我看人家也做了一个这样的网架,跨度很大(100米)。土建设计也要求网架承受柱子的推力,他们是这样算的,第一次计算按网架不承受柱子的推力计算出支座处的水平推力,再与柱子的推力做比较,最终网架水平推力比柱的推力更大,于是他们就忽略柱对网架的推力。各位,我不知道这样是不是合理的?
lyj1976
积分
515
帖子
315
#8
2004-10-13 11:04
关于这个话题,我也碰到这类问题!如果某个柱子要网架受力,可以通过网架将该力传递到网架其它支撑柱上,网架本身不能抵消水平力!
zweih
积分
124
帖子
79
#9
2004-10-13 11:41
网架支承柱承受煤泥推力,土建设计将该力作用于柱顶偏于安全。设计时应将网架和砼柱一起建模整体计算。该水平力通过网架将传给各支承柱,砼柱附近的网架杆件应力会有变化。另,网架支座处应设抗剪件。:)
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0