最近计算了一个89m
跨的
网壳,计算出的网架横向水平推力230KN,而支座要位于,7m高的砼柱上,请问为了尽量减小砼柱如何设置支座,这种情况之下砼柱和它的基础如何处理,请各位高手给予帮助,谢谢!
hai
积分
2414
帖子
1655
#2
2005-5-20 07:10
做斜柱,在柱顶加预应力环梁
qyd
积分
25
帖子
38
#3
2005-5-24 15:48
江苏老乡你好!首先要采取合理的网架支座型式,减小网架支座水平力对下部结构的作用,其次再考虑下部结构型式的优选。板式橡胶支座较简单、常用。
buck50
积分
49
帖子
45
#4
2005-5-24 22:42
用橡胶垫支座毫无疑问,但是弹性刚度如何取是很关键了。
这里有一个例子:攀枝花体育馆72米跨,取Kx=Ky=48.932kN/cm,计算网壳位移与内力与工程施工监测相符。-------详见《现代预应力钢结构》
我也是新手,一直想搞清楚橡胶垫支座的弹性刚度如何计算,请大虾谈一下吧
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#5
2005-5-29 00:28
经过几位讨论,也提醒了我,原来我计算筒壳网架,采用橡胶垫板时,网架水平都按自由计算,结果网架用钢量大了不少,看来按橡胶垫板的弹性刚度计算网架,是个不错的办法。
查网架设计规程及网壳规程,按网壳规程公式 B.0.2-7(μRg≤GAeUs/de),可以据此推导出橡胶垫板的弹性刚度,即支座按计算满足上式后,橡胶垫板的弹性刚度为GAe/de,且该值应小于柱的弹性刚度,否则应取柱值;同时还应注意水平力应小于μRg。
据此计算,一个300x300,橡胶层厚度40mm的橡胶垫板,弹性刚度应为2.25KN/mm,也是不小的。