2011-8-21 18:18    顶部


1、请问布楼板中,用slab,meshplain、gridElem用有什么不同,要注意什么,生成的楼板配筋有无差别。
2、这几个命令主要体现在实现哪些功能
谢谢
银土木






积分 413
帖子 202
2011-8-24 06:58    顶部
Slab:        直接输入板单元。
MeshPlain: 导算楼面荷载,称为网格荷载。网格荷载同时隐含确定为现浇楼板,Design中根据现浇楼板绘制楼板施工图。另外,对于刚性楼面,软件能自动调用GridElem命令,布设弹性楼板。

GridElem: 在梁格之中布板。但不剖分。用于高层结构中的弹性楼板。考虑楼板平面内刚度,但不需要真实计算板的弯曲内力。一种粗略的计算。

另外,相近功能的命令还有:

Mesh: 对一个封闭网格进行剖分,形成板单元。一个很强、很常用的命令。计算板式楼盖、水池等,都用。STRAT网格剖分自动实现边界节点协调,非常好用,是其它软件不具备的功能。

Supe: 形成超元。同Mesh,但不直接剖分网格,而是形成一个超单元。由程序自动进行剖分。一个强大、易用的命令。

MeshElem:  针对一个面单元、超元,进行网格剖分,类似Mesh。
ljno2






积分 113
帖子 93
2011-8-24 13:46    顶部
那斜屋面应该是采用gridElem命令了?这种板需不需要剖分?不需要真实计算 板的的弯曲内力是什么 意思,算出来的板弯矩是不精确的吗,对配筋也有影响吧?软件哪种板是完全能实现真实的壳的性能?
银土木






积分 413
帖子 202
2011-8-25 08:57    顶部
弹性楼板,只需考虑平面内刚度,不剖分就可以满足要求。(如果进行剖分,当然也是可以的)。因为弹性楼面内的作用力,一块板内接近线性变化,一块板就可以了。

如果考虑平面外作用,例如计算出板上分布荷载产生的弯矩,如板式楼盖。这是弯曲分布是抛物线、甚至更高的曲线。需要将板细分才能模拟。对于板式楼盖,或者四周梁支承板,我们要求一跨内至少分成8~10格,才能达到精度要求。

不是说板精度不够。要正确反映曲线分布的弯矩,板需要剖分到一定精度。

STRAT中的板单元,实现真实的壳的功能。墙也是壳,三维空间受力。但平面内、尤其是墙、梁连接,功能更强。
ljno2






积分 113
帖子 93
2011-8-25 17:58    顶部
可能我没表达清楚,我的意思是gridElem得到的板,如果想要得到正解的弯矩是必须进行剖分的吧如 slab板,不然配筋怎么准呢。因为看演示时好像对斜屋面板没有剖分且用的是gridelem板,不知后面得到的配筋准吗。如理解有误,请指正。
银土木






积分 413
帖子 202
2011-8-28 16:25    顶部
ljno2 wrote:
可能我没表达清楚,我的意思是gridElem得到的板,如果想要得到正解的弯矩是必须进行剖分的吧如 slab板,不然配筋怎么准呢。因为看演示时好像对斜屋面板没有剖分且用的是gridelem板,不知后面得到的配筋准吗。如理解有误,请指 ...

您非常正确。“想要得到正解的弯矩是必须进行剖分的吧如 slab板”——这时需要用到网格剖分命令"Mesh"。

演示中的斜屋面板,即是弹性楼板,只利用其平面内刚度,因此不需剖分,只需 GridElem布上板就可以了。坡屋面的楼面荷载,仍然通过“网格荷载”导算到周边梁上。坡屋面楼板不直接承担屋面恒、活荷载。
gdsdwwx






积分 49
帖子 31
2011-10-4 08:35    顶部


使用平面加载网格时,默认板厚为0.12m,如果板厚为其它厚度时,如何修改其隐含值?
银土木






积分 413
帖子 202
2011-10-6 10:00    顶部
如普通构件一样,用“属性修改"命令修改。Change,Ch。

如仅修改网格荷载,请用左侧列表内的过滤选择。
cbqd2008






积分 9
帖子 10
2011-10-30 11:18    顶部


你好,请问升降板在软件中如何实现?升板是否可以通过抬高梁来实现?降班如何实现?
flurry






积分 1073
帖子 565
2011-10-31 13:12    顶部
对于普通的小板(用网格荷载表示的现浇楼板),进入Design绘制施工图时,可以调整板的高差。可以是升板,也可以是降板。
 