膜结构力学分析时钢索的刚度如何取正确值?
RW
积分
7
帖子
4
#1
2001-12-5 12:08
请教诸位大公:
据我所知国内各个制缆厂并无对每一种钢索进行拉力破坏试验,膜结构力学分析时钢索的刚度如何取正确值?
水晶
积分
20
帖子
12
#2
2001-12-5 20:35
巨力有对钢索做力学测试。
tailorbird
积分
91
帖子
39
#3
2001-12-5 22:23
我们使用的钢索的出厂报告有E
RW
积分
7
帖子
4
#4
2001-12-6 11:55
谢谢水晶
请教tailorbird你们使用的钢索是那一家的?可否见告?谢谢
tailorbird
积分
91
帖子
39
#5
2001-12-6 18:44
上海通海,他们的索出厂时有拉伸试验报告,据我了解浦江缆索厂也可提供
arden
积分
11
帖子
5
#6
2001-12-23 07:19
公司网址是 www.xmpc.com.cn
整根拉力试验一般在第三方试验室进行。