索膜结构受力
罗卜小蔡
积分
1
帖子
1
#1
2012-11-23 10:06
不好意思,因为是菜鸟,所以想问问,索膜结构受力情况是怎么样?索膜结构上面能否设计成能让人走过呢?要是不能受力切容易破的话,高空抛物一个物体是不是很容易砸穿索膜,导致整个索膜都破损了?
sofwater
积分
751
帖子
390
#2
2012-12-18 19:33
索和膜结构要分开,但是这两种结构都很少考虑做成上人屋面,一般只考虑维修的活载,就是说也就个把人上还行。膜结构设计的时候使用的强度主要是以撕裂强度为标准,也就是考虑像你说的那种情况,局部出现破损,膜结构的其他部分还能正常工作。