此膜设计时为单片膜,用FR900,S=900M2,最低点9M,最高点15M。
柱采用梭形铰接架。
大家看一下,在制作难度上大否?
goodidea
积分
480
帖子
345
#2
2005-5-8 10:27
制作难度不大。小心积水!!,不知荷载情况,单片膜900M2,FR900悬。
PS:那地方下雪吗?
cdmotet
积分
5
帖子
8
#3
2005-5-8 15:15
风荷载规范查为0.30KN/M2,雪荷载为0.10KN/M2。大家看一下有没必要加条脊索?
wwxue
积分
206
帖子
213
#4
2005-5-8 23:30
能实现?
larker
积分
48
帖子
38
#5
2005-5-9 10:00
900平米的张拉膜。不知楼主是否验算过风荷载和雨、雪荷载下膜面的应力?个人认为膜材强度可能不太够。
最高点15m,最低点9m,高差6m。对于这样大面积的膜以及这样的造型,可能会有积水的危险。虽然当地的雪荷载只有0.1,但是建议考虑综合因素,采用0.3的荷载验算是否积水。
zhiyuan
积分
38
帖子
39
#6
2005-5-18 08:57
大师们能不能讲解一下,这样的造型风荷载怎么施加啊
体型系数怎么取值?
钢飞想
积分
59
帖子
48
#7
2005-5-21 23:20
看上去像一架飞机,我觉得要考虑一下,如果没有膜体的情况下,结构是否也能达到自平衡
larker
积分
48
帖子
38
#8
2005-6-13 09:44
钢结构+拉地索+边索 结构是稳定的
钢飞想 wrote:
看上去像一架飞机,我觉得要考虑一下,如果没有膜体的情况下,结构是否也能达到自平衡
喜欢膜结构
积分
166
帖子
123
#9
2005-7-6 14:43
1、单体900M2,FR900?个人经验估计有点勉强,起码FR1000。
2、在雪荷载下,中间平的部分是否验算过积水。
3、施工图设计时,节点是难点。
4、注意边索的细部设计,比如膜前端的长边索的设计。
下面两个图片情况牢记在心。
空间结构(膜结构/空间钢结构/沼气双膜气柜)设计-满足您的要求tel-13339095825
喜欢膜结构
积分
166
帖子
123
#10
2005-7-6 14:45
大索U型扣边界破坏。
空间结构(膜结构/空间钢结构/沼气双膜气柜)设计-满足您的要求tel-13339095825
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
E6. 经济与管理
B1. 连接与节点
D2. 混凝土结构
STAAD
X3. 站务专栏
A8. 幕墙
G9. 详图设计
C8. 基础理论
D1. 岩土工程与地基基础
STRAT
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0