在STAAD的钢结构设计中,柱子的计算长度K值是不是必须要手工进行计算呢?因为在程序默认中为1,这对柱子的设计结果将有很大的影响,翻看AISC规范必须要要根据两柱头的梁柱线刚度比的和(G值)进行查表取得,可是这对设计增加不小的计算量,各位有什么高招呢?
delta
积分
809
帖子
534
#2
2005-11-25 09:24
在X:\STAADCHINA\SPro2005\OpenSTAAD目录下有一个Kfactor.vbs的文件,这个使用OPENSTAAD写的程序,用来计算K值,请您参考OPENSTAAD参考手册使用。
miaoliuhua
积分
2857
帖子
1687
#3
2005-11-25 09:36
编辑大哥,我觉得那个宏不太管用;建议还是对应钢结构规范计算,包括门式刚架规程和钢结构规范。美国规范(ASD和LRFD)基本类似中国的普钢规范。门式刚架一般可以用经验判定。
下面给一个门式刚架柱子计算长度的Excel表格:
http://www.miaoliuhua.com
dahanwu
积分
49
帖子
37
#4
2005-12-8 21:05
myf20 wrote:
在STAAD的钢结构设计中,柱子的计算长度K值是不是必须要手工进行计算呢?因为在程序默认中为1,这对柱子的设计结果将有很大的影响,翻看AISC规范必须要要根据两柱头的梁柱线刚度比的和(G值)进行查表取得,可是这对设计增加不小的计算量,各位有什么高招呢?
我觉得只要做P-DELTAD 分析就可以不考虑计算长度系数l
miaoliuhua
积分
2857
帖子
1687
#5
2005-12-9 11:59
我的一个同事对STAAD/PRO 进行P-DELTAD 计算做过细致的分析,发现在大都数时间K系数和规范不吻合;有兴趣者可以提供模型大家一起再探讨。
http://www.miaoliuhua.com
delta
积分
809
帖子
534
#6
2005-12-12 08:53
不是已经确定了,如果对结构进行p-delta分析,那么不需要对于柱子进行整体稳定检验了,那么还需要计算K系数是否与规范吻合吗?而且STAAD提供的K值只是提供默认值1而已。
miaoliuhua
积分
2857
帖子
1687
#7
2005-12-12 09:24
柱子计算长度系数的本质是反映二阶效应对构件内力的影响,比如所轴力的放大,次弯距的产生,就理论而言,P-DELTAD 分析可以考虑二阶效应的影响,也不必再考虑计算长度系数;但是使用STAAD/PRO的P-DELTAD 分析得出稳定承载力和按规范(考虑计算长度系数)计算的不同,我们有这方面的经验总结(大部分情况不吻合)。
关于P-DELTAD 分析,我想问大家,这和ANSYS的非线性分析有什么样的不同?
http://www.miaoliuhua.com
delta
积分
809
帖子
534
#8
2005-12-12 10:03
对于一般无支撑纯框架而言,采用二阶分析所得稳定承载力远大于一阶所得稳定承载力,而且二阶分析的强度如果考虑初始缺陷的话,那么不需要进行稳定验算,直接采用强度检验即可。
p-delta仅仅考虑荷载放大效应。
几何非线性分析考虑荷载放大效应和结构变形产生的放大效应。
材料非线性分析考虑材料进入塑性阶段的效应。
boiler
积分
7
帖子
5
#9
2005-12-29 10:47
杭州锅炉集团招聘精通STAAD的钢结构设计高手。
联系电话:0571-85387272
联系人:蔡先生
EMAIL:caiweihui@chinaboilers.com
公司网址:www.chinaboilers.com
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
E6. 经济与管理
B1. 连接与节点
C1. 综合讨论
C8. 基础理论
X3. 站务专栏
D2. 混凝土结构
G9. 详图设计
B9. 工程抗震
E5. 施工、监理与造价
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0