GB50011的底部剪力法的节点荷载出错
CuteSer
积分
2758
帖子
1515
#1
2011-12-7 17:42
INTENSITY 7 FREQUENT GROUP 2 SCLASS 3 DAMP 0.04 SF 0.016
SELFWEIGHT 1
MEMBER WEIGHT
66 UNI 2
JOINT WEIGHT
59 60 WEIGHT 3
提示俺“ **ERROR- JOINT COMMAND ENTERED OUT OF ORDER.” 这是为嘛呢?帮助文件里没有相应解释啊。难道节点荷载无法在GB50011中考虑?
模型见附件
test.zip ( 2.23 K)
下载次数 11
大道至简 返璞归真
shanghai
积分
151
帖子
107
#2
2011-12-23 15:10
节点重量要在前面
INTENSITY 7 FREQUENT GROUP 2 SCLASS 3 DAMP 0.04 SF 0.016
SELFWEIGHT 1
JOINT WEIGHT
59 60 WEIGHT 3
MEMBER WEIGHT
66 UNI 2
CuteSer
积分
2758
帖子
1515
#3
2011-12-30 11:22
0 分
酱紫啊,多谢指点。