中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
UBC地震工况与只受拉杆件
zhenyuxie






积分 92
帖子 83
2008-10-8 10:11    顶部


STAAD有UBC地震工况下不能设置只受拉杆件,怎么办?
linadidas






积分 277
帖子 177
2008-10-8 14:41    QQ 顶部
UBC地震工况可以设置只受拉杆件,例子文件如下∶

STAAD PLANE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 08-Oct-08
END JOB INFORMATION
UNIT INCHES KIP
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 240 0 0; 3 480 0 0; 4 0 180 0; 5 240 180 0; 6 480 180 0;
7 240 360 0; 8 480 360 0;
MEMBER INCIDENCES
1 1 4; 2 2 5; 3 5 7; 4 3 6; 5 6 8; 6 4 5; 7 5 6; 8 7 8; 9 1 5; 10 2 4;
11 3 5; 12 2 6; 13 6 7; 14 5 8;
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 TO 5 TABLE ST W12X26
6 TO 8 TABLE ST W18X35
9 TO 14 TABLE LD L50505
UNIT FEET KIP
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 4.28151e+006
POISSON 0.3
DENSITY 0.489024
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
UNIT INCHES KIP
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 TO 3 PINNED
UNIT FEET KIP
MEMBER TENSION
11 TO 14
UNIT INCHES KIP
DEFINE UBC LOAD
ZONE 0.075 I 1 RWX 3 RWZ 3 STYP 1
SELFWEIGHT
LOAD 1 LOADTYPE Seismic  TITLE LOAD CASE 1
UBC LOAD X 1
PERFORM ANALYSIS
CHANGE
FINISH
zhenyuxie






积分 92
帖子 83
2008-10-8 15:18    顶部
请帮忙看下数据文件,我 设置的就是 不行,计算结果临界有受压情况.
只拉杆件.rar ( 4.19 K) 下载次数 17
linadidas






积分 277
帖子 177
2008-10-9 13:28    QQ 顶部
你说的算出压力应该是荷载组合造成的,当你对荷载工况取负号时,comb组合就简单把内力变号叠加了。你可以试一试用repeat load+perform analysis +change代替comb组合,应该可以解决这个问题。因为repeat load是把荷载叠加重新计算。下面是修改后的模型文件。顺便请教一下,你的模型中,设计参数∶KZ 1.2。。。 KZ 2.5 。。。KZ 3.6 是怎么去出来的?
[1] model.rar ( 3.65 K) 下载次数 29
linadidas 修改于2008-10-09 14:02
zhenyuxie






积分 92
帖子 83
2008-10-10 15:13    顶部
非常感谢您的指点!
我这里的 KZ是从PKPM计算中导出来的,但是PKPM模型有点问题.比方说KZ=3.6的柱子,该柱与梁我想设置为铰接,我是释放梁端弯矩,所以计算的柱子KZ=3.6,如果释放柱顶弯矩,KZ=1.0,变成了摇摆柱,不知道哪个比较合理.
NoahsArk






积分 140
帖子 143
2008-10-14 15:44    顶部
讨论两点:
1.在进行ubc地震作用情况下,是不能定义member tension
2.只拉/只压工况是非线性的,因此不能使用荷载组合命令提供的线性组合方式,但可以用repeat load 创建一个基本工况
zhenyuxie






积分 92
帖子 83
2008-10-16 12:07    顶部
我采用linadidas兄方法把-EX-EZ参与的地震组合用REPEAT LOAD 代替后,可以计算;
但我进一步把所有组合用REPEAT LOAD替换后(想统一),出现警告,大意为:设置只拉构件下出现2个UBC工况(EX,EZ).我取消一个后,又可以计算,请高手解释原因.
xplei






积分 32
帖子 24
2008-10-31 09:12    顶部
我用你说的做法就可以,可能你没有注意到某些命令,附上我对你的命令流的修改,以供参考。
[修改后的模型] 2.rar ( 4.2 K) 下载次数 36
qdlj001






积分 79
帖子 69
2008-10-31 15:25    顶部
只拉构件在地震荷载工况下是无效的,另外change命令也不能用
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0