在staad中定义风荷载时,预定义了强度和暴露系数并且加到每个节点上,然后定义了风荷载工况和x,y,z范围,方向。计算结果显示:
*WARNING- NO MEMBERS LOADED FOR A WIND LOAD GENERATION. 并且结果应力都为0.请问这是为什么?应该如何定义?谢谢!
qinghe1234
积分
3
帖子
5
#2
2012-1-20 14:28
应该指定到视图吧?
Cloud2007
积分
69
帖子
70
#3
2012-1-20 18:50
好像风荷载只有暴露系数可以指定到视图,其他强度和方向、范围只能定义?谢谢。我从ssdd中导也是这样。