规范中有些术语不太明白,望各位大侠指点:
按钢结构规范,T形的熔透焊缝称为对接与角接的组合焊缝;按门式刚架规程,翼缘与端板采用熔透的对接焊缝;腹板与端板采用角对接组合焊缝。
他们都是T形连接形式,且要求焊透,有啥区别呢?
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#2
2005-9-7 16:50
对接与角接的组合焊缝是部分熔透的,工作性能与角焊缝类似,非等强连接。见钢规的图7.1.5。
而门式刚架中的翼缘与端板采用熔透的T形对接焊缝,视为等强;腹板与端板的连接,当腹板较薄时(≤8mm时),腹板可不开坡口采用角焊缝可以做到等强连接。当腹板较厚时,可采用半熔透的对接与角接的组合焊缝(非等强)或开坡口的熔透焊缝(等强)。连接形式在sts的节点设计里可以选择。
allan
积分
2171
帖子
1244
#3
2005-9-7 19:09
对楼上老兄的回答补充1点讨论:
1,"而门式刚架中的翼缘与端板采用熔透的T形对接焊缝,视为等强,",此条要看情况,这种焊接一般采用单面施焊,当熔透对接焊缝无垫板或者引出(弧)板时,对接焊缝强度折减0.85,见钢规20页3.4.2条2点;所以说,不能片面认为坡口熔透对接焊就是等强连接。
有心就好,身体力行
暴风
积分
241
帖子
153
#4
2005-9-8 11:21
"对接与角接的组合焊缝是部分熔透的,工作性能与角焊缝类似,非等强连接。见钢规的图7.1.5。"
对此有不同看法:
对接与角接的组合焊缝可以是部分熔透的,也可以是熔透;见钢规7.1.2条。
在《建筑钢结构焊接技术规程》4.6.1条给出了柱腹板与翼缘采用部分熔透和熔透的对接与角接的组合焊缝的不同要求。
本人的理解:
在要求焊透的T形接头中,横向焊缝(如翼缘与端板连接)称为对接焊缝,纵向连接(如翼缘与腹板)称为对接与角接的组合焊缝。
角焊缝不开坡口,对接与角接的组合焊缝开坡口,可以是部分熔透的,也可以是熔透。
请各位发表意见。
暴风
积分
241
帖子
153
#5
2005-9-8 13:06
另外;钢结构的等强连接觉得应该是抗拉强度设计值相等的连接,既连接的抗拉强度设计值与构件的抗拉强度设计值相等即可,而与焊缝形式无关,可以采用角焊缝,或熔透的对接与角接组合焊缝,或部分熔透的对接与角接组合焊缝,或普通或高强螺栓连接等。
对于对接焊缝和对接与角接组合焊缝,在〈建筑钢结构焊接规程〉里有明确的说法,可以采用熔透或部分熔透;而钢结构规范里对此说明不清楚。可否
理解为当仅说明采用对接或对接与角接组合焊缝时,既为要求熔透;若采用
部分熔透焊缝,应特别指出。