门式刚架横梁分段
jianfeng






积分 604
帖子 400
2005-9-30 15:58    顶部


我认为门式刚架横梁分段完全根据制作、运输、安装的方便,设计好的门式刚架横梁为了上述需要,在截面不变的前提下,可以取消或者增加分段,对梁横梁内力无影响,是否可以这样认为。
dezhoupaji






积分 480
帖子 410
2005-9-30 21:23    顶部


个人认为门式刚架的构件是按照等强度原则来设计的,适当的分段能够达到等强的目的,方便施工与下料。(个人理解,请指正。)
wallman






积分 794
帖子 321
2005-10-3 10:00    顶部


门式钢架的端板连接节点实际上是一种半刚性节点,它的刚度比框架结构中的刚性连接要小一些。但我们在计算中通常没有考虑这种半刚性连接的性质,是按照刚性连接来计算的,因此过高的估计了节点或者说是结构的刚度。当节点比较少时,这种影响产生的误差还是可以接受的,但随着在一个跨度内这种节点数量的增多,其影响将越来越大。
所以在能够满足运输和吊装要求的前提下,应尽量减少节点数量,即分段越少越好。
 