在GB50017《钢结构设计规范》的表7.2.2-2中,8.8级M20的高强度螺栓预拉力P=125KN;
在JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》的表2.2.1-2中,8.8级M20的高强度螺栓预拉力P=110KN;轻钢规程也是取同样的值。
以上两个规范中的高强螺栓预拉力值,8.8级的高强度螺栓从M20到M30均不一致。有谁知道这是为什么?计算中应以哪个为准?
flywalker
积分
2096
帖子
1046
#2
2006-4-24 22:45
造成这一原因是由于钢结构规范修订后,JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》还是旧规范,没有修订。设计中应以新规范为准。包括钢结构的施工验收规范对于8.8级的高强螺栓与钢结构规范也是不符的,这就需要设计人员在采用8.8级高强螺栓的时候注意了,在设计图中一定要注明高强螺栓的预拉力值,不然施工时候将会采用钢结构施工规范上的预拉力值而无法达到新的钢结构规范中的要求,比设计值要小,影响结构安全。