2006-4-19 20:57    顶部


本人现在做的一工程,钢框架,悬挑梁,梁上有托柱,请问该柱脚做刚接还是做铰接?如果是刚接,该怎么做?能参考什么资料文献?
山西洪洞人 (山西洪洞人)






积分 1204
帖子 700
2006-4-20 11:13    QQ 顶部


梁托柱,柱最好与梁铰接,简化计算模型.
而且刚接的话,构造复杂很难保证.
梁托柱,内力要做1.5倍的放大.构造上来讲,铰接的
话,还是可以做的呀,梁上打孔,与带柱底板的柱螺
栓相连.
个人意见供参考



时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
冬天后不是春天






积分 2
帖子 2
2006-4-20 21:59    顶部


就是好象现在没有这方面的资料,柱底加底板,螺栓固定在梁上,然后对底板四面围焊。这样就算是刚接了吧?关键是怎么有依据的说明呢?又如何验算呢?
winnielily






积分 14
帖子 13
2006-4-20 22:14    顶部


柱脚刚接好像就要柱靴的吧,个人认为还是要看这柱的用处来定,非承重的铰接简单,承重的还是刚接。
山西洪洞人 (山西洪洞人)






积分 1204
帖子 700
2006-4-26 14:21    QQ 顶部


不一定焊接多就是刚接,也不一定全螺栓就是铰接.
建议最好能发个CAD图出来,可以讨论一下.



时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
brucezhang






积分 190
帖子 145
2006-6-5 12:40    QQ 顶部


梁上起柱,在梁上起柱的位置做好传力板,然后直接起就行了,该怎么验算怎么验算,主要是传力路线要清晰,柱角加靴肯定是要的啦,地球人都知道,呵呵。
 