中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于梁柱连接节点施工出现的问题对设计假定的影响
柠檬茶+咖啡






积分 19
帖子 19
2006-9-21 11:56    QQ 顶部


某工程设计为单坡门式刚架,高侧柱间(柱顶)以扎制H型钢梁相连。设计说是起系杆作用。连接节点为梁端合缝板16mm厚与柱腹板8mm厚以4M20相连,即:4M20连板16+8+16;现构件制作单位在腹板上的四个螺栓孔钻错,未经修补处理便在正确位置又开了4个螺栓孔。即腹板上有8个螺栓孔。其错孔情况为上下错。至于正确孔位于错孔上面还是下面不详,但错孔间距约为5mm。这样影响结构安全吗?我认为会影响腹板的局部强度。请问各位专家这个情况对结构有那些影响?对了,安装单位不顾监理的阻止强行将此构件进行吊装。现施工方不愿意将该柱放倒对错孔进行处理,要求在高空处理。监理担心高空修补错孔的质量,故不允许。恳请各位专家支招!
qylyhn






积分 344
帖子 149
2006-9-30 09:03    顶部


如果是高强螺栓,没有问题,因为梁端力是通过摩擦面传递的。
如果是普通螺栓,要验算腹板开孔处的局部承压。
jekin






积分 140
帖子 112
2006-9-30 12:39    顶部


我不赞成楼上兄弟的说法。
普通螺栓和高强螺栓虽然施加给连接板的摩擦力不同,但是受力机理却是一样的。不管是摩擦力也好,还是普通螺栓使连接板局部承压也好,当不满足螺栓孔构造要求时,都应进行局部承压(普通螺栓),净截面承载力的验算。因为最终力还是靠连接板传递给钢柱至地面。所以楼主说的现场将正确孔和错孔错开时,应将错孔和正确孔的中心连线,验算此连线截面的净截面承载力。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0