中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教大家这种节点的处理是否恰当?
jiang yu






积分 215
帖子 110
2007-3-27 12:53    QQ 顶部


  刚刚做完一个商业楼塔楼屋顶的钢结构,塔楼为圆锥形式,对于各个钢骨架中间节点的处理(详附图),以前没有做过,请大家能不吝赐教,多给点好的建议,不胜感激;)



海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
V6






积分 706
帖子 389
2007-3-28 10:13    QQ 顶部


有两点建议:
1、A-A剖面中钢管梁与箱型梁连接节点,由于此处箱型梁侧壁受钢管梁的推力较大,侧壁存在平面外变形的趋势,建议在箱型梁内部于钢管梁位置处设置竖向加劲肋以传递水平推力。
2、A-A剖面中顶部60X4.0热轧无缝钢管直接与上盖板焊接,虽然此处受力不大,但从构造角度建议上盖板下部设置加劲肋,这样可以保证上盖板有足够的刚度。



顺其自然,水到渠成.
jiang yu






积分 215
帖子 110
2007-3-28 14:30    QQ 顶部


  首先感谢V6兄的回答,第二个问题我认为不加加劲肋也没有关系,上面的钢管只是一个造型,可以认为没有,再者,12mm厚的钢板对于承受它的荷载已足够厚;
  第一个问题,却是比较头痛,当时我也有想过在里面加加劲板,但是想到制造和现场施工的难度,还有就是受力也不是很大,最大轴力只有80KN,最后还是没有加上!现在图纸已经送审查所,意见还没有下来,我想等他们提出来再看情况;
  我现在比较担心的是现场施工的可行性,对于这个节点,工厂钢管端头的制作加工,现场一级焊缝的施焊,都是比较头痛的,还希望比较有经验的兄弟能再指点指点;
  最后就是万一审查所要节点的计算,对于这个东东,狮子咬刺猬,感觉真的是无从下口,希望各位高手能多给点好的建议,不胜感激:)



海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0