关于节点极限承载力的疑问
mrabiao






积分 89
帖子 94
2006-11-8 17:34    顶部


在节点设计中,要求验算节点的极限承载力,Mu>1.2Mp,请问大家,这里的Mp该如何计算?
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2006-11-9 11:52    QQ 顶部


Mp为梁(柱贯时为柱)的全塑性受弯承载力,具体见抗震规范或高钢规范。
jekin






积分 140
帖子 112
2006-11-10 00:09    顶部


Mp=fy*A*(H-tw)+Wf*fy   fy为235或345,   Mu=fu*A*(H-tw)  其中fu=375或470
V6






积分 706
帖子 389
2006-11-10 13:06    QQ 顶部


mrabiao wrote:
在节点设计中,要求验算节点的极限承载力,Mu>1.2Mp,请问大家,这里的Mp该如何计算?

其实这个问题是材料力学的内容,查一查材料力学的教材里面都有。
以Q345级H450X220X8X12梁为例的话,其全截面塑性抵抗矩为
Wpb=2X220X12X219+0.25X8X4262=1519000mm3
Mpb=WpbXfy=1519X345=524.055Kn.m



顺其自然,水到渠成.
mrabiao






积分 89
帖子 94
2006-11-13 09:00    顶部


多谢楼上各位指点,谢谢!
gnat99






积分 5
帖子 3
2007-5-20 19:29    顶部


请问各位,如果极限承载力不满足要求的话怎么办?是否在梁(柱)翼缘焊补强板?
 