游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
对于构件三个方向都释放的问题
轻钢sts
积分
81
帖子
65
#1
2008-8-17 17:01
钢结构与砼梁侧面相连,设计院要求不能有弯距传递到梁上,所以将钢梁节点的三个方向转动全部释放掉(用3D3S算的),可是这个节点施工图应该如何处理呢,有没有遇到过的,给个意见,谢谢了
在通往钢结构的路上踯躅而行,希望守得云开见月明......
kaikai2005
积分
313
帖子
233
#2
2008-8-18 08:51
混凝土梁预埋栓钉,焊接端板与钢梁腹板连接,具体可以参考图籍
如下
钢梁混凝土梁铰接节点做法.dwg ( 556.68 K)
下载次数 51
V6
积分
704
帖子
388
#3
2008-8-19 14:07
不知道你释放三个方向的转动约束后计算是怎样通过的,铰接模型只需要释放两个方向的转动约束即可,扭转约束是不能释放的,否则计算会发生奇异.
顺其自然,水到渠成.
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0