钢梁与混凝土柱连接节点,加过渡板合适么?
昨日之日
积分
37
帖子
33
#1
2012-8-7 10:38
在图集11G329-3《建筑物抗震构造详图》第13页,混凝土屋架、屋面梁与钢筋混凝土柱连接,均有过渡板。
请问在钢梁与混凝土柱连接时,采用过渡板的方式,可以么?
加了过渡板,铰接构件的假设满足的更好。但也有人说应取消过渡板,让钢梁更多面积放在混凝土柱上。
请大家指点。
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2012-8-7 22:02
这块钢板叫过渡板也好,叫垫板也好,主要起到传递支承力、明确传力点的作用,是必须加的。
从图中节点来说,如果不加垫板,由于梁一般都是有挠度的,或者混凝土柱顶不平等因素,实际传力点有可能在柱顶的右上角处,这样对梁柱都不利,而加垫板后,可以避免这一问题,明确压力传递到埋件核心部位。