请问加劲板的尺寸和连接焊缝计算问题?
RedDust
积分
4
帖子
5
#1
2009-7-29 16:19
比如说门式刚架梁柱节点,端板外伸部分的加劲肋,腹板加劲肋,尺寸和焊缝计算方式哪里有?
wanyeqing2003
修改于2012-03-06 19:59
走在路上
积分
13
帖子
30
#2
2010-10-21 14:24
这个问题求高手解答,此处的加劲板可不可以去掉。
flyingpig
积分
510
帖子
293
#3
2010-10-21 18:47
谈点个人的看法:
1.首先回答楼上的,门式刚架外伸端板处的加劲肋可以去掉,此时端板厚度的验算公式应用《门规》7.2.9-2公式。
2.钢结构很多地方讲究构造,构造的作用是啥呢,就是花较小的代价取得较好的结果。省这几块加劲肋能省几吨钢结构呢?这些加劲肋的作用就是为了将端板或柱脚底板分格,限制它们的局部屈曲,减少板厚。可参阅《钢结构连接节点手册》P295柱脚底板厚度的计算公式。至于尺寸和焊缝的计算,个人也是拍脑袋,和柱或梁腹板在一层或垂直的,比柱或梁腹板高一个等级;和柱翼缘在一层的,比柱翼缘小一级或相等。至于焊脚高度,则根据《钢规》8.2.7满足构造要求,通常采用最小焊接高度1.5sqrt(t)。
brave781122
积分
12
帖子
7
#4
2010-11-15 18:12
可是图审单位要的就是如下加劲肋的计算:
3.3 结施04:
a 刚接柱脚锚栓加劲肋强度及焊缝强度未验算,请补;
b 钢柱翼缘延长加劲肋与钢柱翼缘间的悍接要求未注明,请补。
3.6 结施07、08:
a 索引号均错,结施07无详图,请更正;
b 外伸端板加劲肋强度及焊缝强度未验算,请补。
brave781122
积分
12
帖子
7
#5
2010-11-18 13:48
刚刚查了一些相关资料,做了图审回复如下,请高手批评指正:
五. 锚栓支承加劲肋计算
1. 输入已知条件:
加劲肋宽度B1 =sqrt(((d5+d6)-10)^2+100^2)
168.00 mm
加劲肋高度H1 250.00 mm
加劲肋厚度T1 12.00 mm
加劲肋受荷宽度A1 =d2+d3 150.00 mm
加劲肋受荷长度L1 =d5+d6-10 135.00 mm
底板下混凝土反力Fc 5.99 N/mm^2
加劲肋设计角焊缝Hf 8.00 mm
角焊缝的有效厚度He =0.7Hf 5.60 mm
角焊缝的计算长度Lw =H1-2Hf 234.00 mm
一个锚栓所受拉力T 51557.35 N
2. 验算:
加劲肋宽厚比 =B1/T1 14.00
加劲肋宽厚比限值 =18*sqrt(235/345) 14.86
OK!
加劲肋所承受基底反力 =A1*L1*Fc 121252.4658 N
加劲肋计算剪力Vi =MAX(A1*L1*Fc,T)
121252.47 N
钢材的抗剪强度设计值Fv 180.00 N/mm^2
角焊缝的强度设计值Fw 200.00 N/mm^2
加劲板抗剪计算 =Vi/(H1*T1) 40.42 N/mm^2
<Fv OK!
焊缝抗剪计算 =Vi/(2*He*Lw) 46.27 N/mm^2
<Fw OK!
brave781122
积分
12
帖子
7
#6
2010-11-18 13:48
五.外伸端板加劲肋强度及焊缝强度验算
拉力一半由加劲板承担,一半由端板与翼缘的焊缝承担
1 输入已知条件
采用设计内力值
等于一颗螺栓所承受拉力Nt 152.9770115 KN
加劲肋厚度T1 10 mm
加劲肋与端板连接处高H1 120 mm
加劲肋与翼缘板连接处长L1 120 mm
加劲肋设计角焊缝Hf 8 mm
角焊缝的有效厚度He =0.7Hf 5.6 mm
角焊缝的计算长度Lw1 =H1-25-2Hf 79 mm
角焊缝的计算长度Lw2 =L1-25-2HF 79 mm
角焊缝的强度设计值Fw 200 N/mm^2
钢材的抗剪强度设计值Fv 180 N/mm^2
钢材的抗拉抗压强度设计值F 310 N/mm^2
2 验算
加劲肋与端板连接处净截面 A1=T1*(H1-25) 950 mm^2
加劲肋与翼缘板连接处净截面 A2=T1*(L1-25) 950 mm^2
加劲肋的抗拉抗压强度
=NT*1000/A1 161.0284332 N/mm^2
<310, OK!
加劲肋的抗剪强度
=NT*1000/A2 161.0284332 N/mm^2
<180, OK!
加劲肋焊缝的抗拉抗压强度
=NT*1000/(2*He*Lw1) 172.8944524 N/mm^2
<200, OK!
加劲肋焊缝的抗剪强度
=NT*1000/(2*He*Lw2) 172.8944524 N/mm^2
<200, OK!
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#7
2010-12-31 10:55
楼上算法没问题
就是太保守,一个锚栓或螺栓的受力都由一个加劲板给承担了,如果你的余量没留那么多的话就不容易算下来。
其实一般柱脚底板最少都是两边支撑,或者三边支撑。
如果是两边支撑,很好算,可以认为锚栓的受力是均分到两个支撑边上;
如果是三边支撑,就要计算了,下面这个表格是我以前算过的。其中a是加劲板所受的反力占螺栓力的比例,对于受压的情况也可以用这个比值。
均布荷载下有加劲肋法兰(一边简支,两边固结板)弯矩计算系数 和加劲板反力比
a/b 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85
mb 0.0785 0.0834 0.0874 0.0895 0.0900 0.0901 0.0900 0.0897 0.0892 0.0884 0.0872
α 0.67 0.71 0.73 0.74 0.76 0.79 0.80 0.80 0.81 0.82 0.83
a/b 0.9 0.95 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.75 2 >2
mb 0.0860 0.0848 0.0843 0.0840 0.0838 0.0836 0.0835 0.0834 0.0833 0.0833 0.0833
α 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 1.0
注:1)a为固结边长度,b为简支边长度;