在框架柱之间连接的钢结构斜撑,两个角钢组合焊接,问T字形组合焊接与十字形组合焊接有什么区别,哪个受力好一点,设计是十字形截面,但是施工时做成了T字形截面,可以么?
V6






积分 706
帖子 389
2011-4-14 13:05    QQ 顶部
十字形的截面两个方向的回转半径相同或相近,T型截面回转半径一个方向大一个方向小。此时要重新验算杆件的长细比是否满足要求。