中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱脚与基础杯口内侧一般留多少间距?
albert2000






积分 2
帖子 1
2003-4-24 22:46    顶部


工字钢柱,独立基础,现在想问三个尺寸
一:柱子插入杯口深度有什么规定,如果是混凝土柱的话通常深度>柱子长边及满足柱内钢筋锚固长度就可以了,钢柱深入有什么规定吗
二:钢柱插入杯口,在杯底,柱与边壁需至少留多少尺寸,混凝土的话是>50
三:钢柱插入杯口,在杯口,柱与边壁需至少留多少尺寸,混凝土的话是>75
谢谢了,第一次做,多谢指导!
lxflxf






积分 690
帖子 263
2003-4-24 23:49    顶部


如果你做的是门式刚架结构,最好不要用这种构造形式。
  单层厂房的排架柱即使上部是工字形的,插入杯口的部分也是矩形的(这样便于校正垂直度时用钢契塞紧),若采用工字钢直接插入杯口,则矫正、固定会有一定的难度,故还是考虑用螺栓连接的常用做法,施工速度也快,校正垂直度也方便(柱和梁连接多半是采用高强螺栓的,如果垂直度控制不好,则高强螺栓连接处的端板将会有缝隙(或是钢梁尺寸大了、螺栓孔位不对)。
wwyymm






积分 117
帖子 72
2003-4-25 09:22    顶部


      柱子插入杯口深度规定,可参见《高层民用建筑钢结构技术规程》第六节中埋入式柱脚第8.6.2条及相关部分,或《钢结构连接节点设计手册》中刚性固定埋入式柱脚的设计P203--P213页。对轻型工字形柱,不得小于钢柱截面高度的二倍,对大截面H型钢柱和箱型柱,不得小于钢柱截面高度的三倍。
   如采用门式刚架结构,最好不要用这种构造形式。
lxflxf






积分 690
帖子 263
2003-4-27 22:39    顶部


如果你真的要做这种构造形式,可以看抗震规范GB50011-2001的第9.2.13条:
内容如下:
9.2.13 柱脚应采取保证能传递柱身承载力的插入式或埋入式柱脚。6、7度时亦可采用外露式刚性柱脚,但柱脚螺栓的组合弯矩设计值应乘以增大系数1.2。
  
  实腹式钢柱采用插入式柱脚的埋入深度,不得小于钢柱截面高度的2倍;同时应满足下式要求:
  
 d≥  ( 6Mbf fc)的开方
  式中d-柱脚埋深;
  
    M-柱脚全截面屈服时的极限弯矩;
  
    bf-柱在受弯方向截面的翼缘宽度;
  
    fc-基础混凝土轴心受压强度设计值。
lyy






积分 150
帖子 81
2003-4-29 10:03    顶部


参见《建筑结构构造资料集》下集P316,适用于两边均不出现拉力,即底板全截面受压,一般轻屋盖不适用。此时宜按钢框架埋入式柱脚设计,如可能宜用一般预埋螺栓的刚性柱脚,底板设抗剪键(若V>0.4N)。
 